Подведены итоги расследования причин порыва, произошедшего в Мегионе 16 ноября
Подведены итоги расследования причин порыва трубопровода, произошедшего в ноябре этого года в Мегионе.
Напомним,16 ноября в 18.55 на котельной «Южная» произошла остановка водогрейных котлов вследствии срабатывания автоматики безопасности при понижении расхода и давления теплоносителя ниже установленных параметров. 17 ноября на основании поручения главы администрации, создана комиссия по расследованию причин и условий произошедшего порыва. В ее состав вошли представители администрации города, эксплуатирующих организаций, депутаты городской думы, представители общественности.
По информации управления жилищно-коммунального комплекса администрации города, в результате работы комиссии установлено, что порыв на магистральной сети теплоснабжения не подлежит классификации как «авария». Исходя из причин и условий, способствовавших возникновению порыва на подающем трубопроводе по ул. Кузьмина, порыв классифицировался как «инцидент» вследствие технологического отказа.
Учитывая сделанные комиссией выводы, вина должностных лиц в порыве магистрального трубопровода не установлена в связи с тем, что причиной порыва явились независящие от данных лиц факторы – физический износ трубопровода, который не выявился при проведении гидравлических испытаний. Стоит отметить, что нормативный срок эксплуатации трубопровода не истек.
Более того, при обнаружении порыва органами местного самоуправления, эксплуатирующими организациями были предприняты все необходимые меры по локализации и ликвидации порыва. Контроль за ситуацией осуществлялся в круглосуточном режиме силами созданного при администрации города Мегиона штаба, что позволило в установленные сроки ликвидировать порыв и не допустить возникновения на территории Мегиона чрезвычайной ситуации, снижения температуры в жилых помещениях ниже критической.
"что причиной порыва явились независящие от данных лиц факторы – физический износ трубопровода,"
Ещё как зависящие от конкретных лиц факторы. Есть ответ на вопрос "Почему не делали обязательную дефектоскопию трубопроводов?".
__________________
Состояние современного российского общества квалифицируется как глубокая социально-психическая деградация, детерминированная антигуманным преступным и аморальным социально-экономическим регрессивным укладом. (откуда-то из сети).
Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев. Платон.
Эффективность - отношение кайфа к геморрою. Елиферов В.Г.
вина должностных лиц в порыве магистрального трубопровода не установлена
Цитата:
Сообщение от InfoBot
Более того
построение фразы подобным образом, предполагает, как минимум, перевыполнение своих обязанностей, и последующее награждение героев внеочередными премиями по итогам и просто так, без повода.
надо бы посмотреть премии начальников в декабре, будут или нет?
__________________
Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.
(с)"Формула любви"
"В ТОМ ЧТО ВЕСЬ ГОРОД МЕРЗ - НИКТО НЕ ВИНОВАТ!". Занавес.
Авэ администрация! Разок прокатило, и теперь будут знать на что все списывать - на "инцидент". С награждением непричастных. Ништяк )
многа букав ни о чем.
в защиту администрации могу сказать, что жку выполнили все согласно "уставу".должны были провести испытания, провели. А на большее денег ни кто не выделял. Внутритрубная диагностика дело жутко дорогое. И магнитоскан дорогой и ПО к нему дорогое.
такая фигня делается только на магистральных нефтегазопроводах или газопроводах. Даже на больших диаметрах, но промысловых не делается. Дорого.
так в чем они виноваты?
хотите повлиять на ситуацию? Напишите президенту на пересмотр снипов по эксплуатации теплоснабжения. И сразу деньги готовьте ибо это будет за ваш счет.
Добавлено через 5 минут 58 секунд
Цитата:
Сообщение от InfoBot
установлено, что порыв на магистральной сети теплоснабжения не подлежит классификации как «авария». Исходя из причин и условий, способствовавших возникновению порыва на подающем трубопроводе по ул. Кузьмина, порыв классифицировался как «инцидент» вследствие технологического отказа
вот тут поржал. Когда атомный реактор рванет, это тоже будет не авария, а отказ и значит инцендет
хотите повлиять на ситуацию? Напишите президенту на пересмотр снипов по эксплуатации теплоснабжения. И сразу деньги готовьте ибо это будет за ваш счет.
Вот знаешь, я как бэ вобще не был не разу "за" - олимпиаду, универсиаду, саммит, крымскую кампанию, отжим пенсионных накаплений, тупу политику ЦБ и прочее - но однако все это делается за мой с вами счет. А на нормальную диагностику труб - значит нет денег. Однако.
Вот никак не вкурю что отказало то?металл на трубе?
очень может быть. отчета то нет. вода металл жрет очень хорошо. тем более горячая вода.
сомневаюсь, что строители виноваты, тогда бы порвалось по околошевной зоне или по стыку(если технология сварки нарушена), и шум бы подняли сразу, да и труба не первый год в работе.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Цитата:
Сообщение от Dimka
Вот знаешь, я как бэ вобще не был не разу "за" - олимпиаду, универсиаду, саммит, крымскую кампанию, отжим пенсионных накаплений, тупу политику ЦБ и прочее - но однако все это делается за мой с вами счет. А на нормальную диагностику труб - значит нет денег. Однако.
как истинный банкир...
а теперь если посмотреть.. сколько в стране труб теплоснабжения и сколько надо денег на их диагностику, и с другой стороны поставить "отжим" и все остальное.
да и это не относится к теме!
ваш любимый вопрос! = что ЖКУ сделали не так?! Вы же наехали на администрацию, причем тут олимпиада? это тоже администрация виновата?
Последний раз редактировалось lexx816; 12.12.2014 в 21:50..
как истинный банкир...
а теперь если посмотреть.. сколько в стране труб теплоснабжения и сколько надо денег на их диагностику, и с другой стороны поставить "отжим" и все остальное.
да и это не относится к теме!
ваш любимый вопрос! = что ЖКУ сделали не так?! Вы же наехали на администрацию, причем тут олимпиада? это тоже администрация виновата?
Отвечу как банкир. На те деньги которые "отжали" - трубы можно каждый год лет 10 подряд менять. Причем по всей стране.
Отвечу как банкир. На те деньги которые "отжали" - трубы можно каждый год лет 10 подряд менять. Причем по всей стране.
ну вы прям экономист, с большой буквы
но опять не в тему!
при чем тут администрация мегиона?
ЗЫ: за "можно менять каждый год", вы б для начала поинтересовались стоимостью той же трубы, а потом уж на олимпиаду.
для примера, стоимость трубы 530х12 = 8500р - 1 метр. это по сургутнефтегазу, купленной оптом и по всяческим предоплатам и со скидками.
кран шаровый ф150 стоит 52000р.
да в общем о чем я опять. вы ж банкир..
Последний раз редактировалось lexx816; 12.12.2014 в 22:33..
Я все понимаю, но мало ли что, может действительно никто не виноват. Испытания труба может и пройти, а потом где-то свищ или трещитна пойти. Уже после испытаний. Я вот могу хоть 10 раз за день обход наших труб делать на работе, причем добросовестно, и ничего не обнаружить. А через 5 минут после моего ухода где-то "проест" металл.
Или какой-нибудь сторож может всю ночь охранять, делать обход территории каждые полчаса, а потом выйти на три минуты в туалет - и именно в это время проникнет вор.
Бывают всякие случайно, и если это случилось, это не значит, что ты плохо работал.
ну вы прям экономист, с большой буквы
но опять не в тему!
при чем тут администрация мегиона?
ЗЫ: за "можно менять каждый год", вы б для начала поинтересовались стоимостью той же трубы, а потом уж на олимпиаду.
для примера, стоимость трубы 530х12 = 8500р - 1 метр. это по сургутнефтегазу, купленной оптом и по всяческим предоплатам и со скидками.
кран шаровый ф150 стоит 52000р.
да в общем о чем я опять. вы ж банкир..
Вопрос первый - сколько метров трубы можно поменять на 12 миллионов в год, который тратятся на СМИ?
Вопрос второй - сколько метров трубы можно поменять на 19 миллионов аренды поджопных средств?
Вопрос третий - сколько метров трубы можно поменять, если уменьшить зарплату главе администрации и председателю думы ? (экономия около 10 млн. рублей).
Итого - только навскидку - имеем что-то около ~40 млн. рублей. Это только с трех статей и только в год. То бишь в один сезон. Два сезона - 80 млн. Три сезона - 120 млн и так далее. Посему подводя резюме - если убрать никому не нужные лишние траты - через сколько сезонов можно будет полностью поменять трубы? А если добавить еще пару подобных ненужных статей расходов? Чую каждый 3-5 сезонов по городу новые трубы можно будет прокладывать. Не ?
Испытания труба может и пройти, а потом где-то свищ или трещитна пойти.
в надцатый раз пишу. как раз эти испытания по факту и являются одной из причин отказов.
умерли исследовательские институты в стране, ни кто не пересматривает нормативные документы.
по правилам все было сделано верно, другое дело, что правила надо менять.
Добавлено через 5 минут 39 секунд
Цитата:
Сообщение от Dimka
Вопрос первый - сколько метров трубы можно поменять на 12 миллионов в год, который тратятся на СМИ?
Вопрос второй - сколько метров трубы можно поменять на 19 миллионов аренды поджопных средств?
Вопрос третий - сколько метров трубы можно поменять, если уменьшить зарплату главе администрации и председателю думы ? (экономия около 10 млн. рублей).
Итого - только навскидку - имеем что-то около ~40 млн. рублей. Это только с трех статей и только в год. То бишь в один сезон. Два сезона - 80 млн. Три сезона - 120 млн и так далее. Посему подводя резюме - если убрать никому не нужные лишние траты - через сколько сезонов можно будет полностью поменять трубы? А если добавить еще пару подобных ненужных статей расходов? Чую каждый 3-5 сезонов по городу новые трубы можно будет прокладывать. Не ?
эх банкиры...
хреново у вас там с калькуляторами что ли.
для примера.. у меня сейчас работает субчик. строит 5 крановых узлов, не сказать чтоб больших, но труба там крупная 1020 и 1220. только материалы на этого субчика оценили на 95 000 000 ну и плюс работа чуточку, в итоге 145 000 000. это не километровые нефтепроводы, это всего лишь 5 крановых узлов! причем это газопровод, там даже изоляция простенькая, внутреннего покрытия нет. и сэкономлено на всем, что можно..
успокойтесь пожалуйста, поверьте, это дорогое удовольствие.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Цитата:
Сообщение от Dimka
Не ?
так что не..
Добавлено через 6 минут 8 секунд
екселевский файл не прикрепляется. как раз дома работал, есть выполнение субчика за ноябрь.
в защиту администрации могу сказать, что жку выполнили все согласно "уставу".должны были провести испытания, провели. А на большее денег ни кто не выделял. Внутритрубная диагностика дело жутко дорогое. И магнитоскан дорогой и ПО к нему дорогое. такая фигня делается только на магистральных нефтегазопроводах или газопроводах. Даже на больших диаметрах, но промысловых не делается. Дорого.
lexx816, вы пишите пишите.
Народ, сейчас отписался представитель Сургутнефтегаза, сообщив о том, что компания положила на диагностику трубопроводов и занимается только ликвидацией последствий аварий на трубопроводном транспорте. На магистральных ну или напорных трубопроводах идёт подготовленная нефть которая очищена от подтоварной воды и вообще гораздо менее агрессивная чем нефтесодержащая жидкость поступающая из скважин по внутрипромысловым нефтепроводам (дающим основной процент аварий) на технологические площадки, где осуществляется её подготовка.
Если Сургутнефтегаз такой, который на фоне остальных компаний лидер по реализации природоохранных мероприятий, то что говорить об остальных которые финансовой мощью СНГ не обладают? Вот поэтому, когда слушали как зам губернатора ХМАО Бухтин, на полном серьезе заявил, что к 2015 году в округе не останется нефтезагрязнённых земельных участков, посмотрели друг на друга пожали плечами типа "сколько всяких обещаний слышали"...
По сути темы. Почему надо обязательно говорить об магнитном методе неразрушающего контроля? Есть акустико-эмиссионный. Тоже не дешёв конечно. Но нормативные документы никто не отменял. Тем более, что речь идёт об обеспечении жизнедеятельности города. Заявлять об недостаточном финансировании , это извините вообще не аргумент. Про это никогда никто и не скажет публично. Не дураки чай...
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Цитата:
Сообщение от Тень.
Я все понимаю, но мало ли что, может действительно никто не виноват. Испытания труба может и пройти, а потом где-то свищ или трещитна пойти. Уже после испытаний. Я вот могу хоть 10 раз за день обход наших труб делать на работе, причем добросовестно, и ничего не обнаружить. А через 5 минут после моего ухода где-то "проест" металл.
Не истина.
__________________
Состояние современного российского общества квалифицируется как глубокая социально-психическая деградация, детерминированная антигуманным преступным и аморальным социально-экономическим регрессивным укладом. (откуда-то из сети).
Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев. Платон.
Эффективность - отношение кайфа к геморрою. Елиферов В.Г.
На магистральных ну или напорных трубопроводах идёт подготовленная нефть которая очищена от подтоварной воды и вообще гораздо менее агрессивная чем нефтесодержащая жидкость поступающая из скважин по внутрипромысловым нефтепроводам (дающим основной процент аварий) на технологические площадки, где осуществляется её подготовка.
спешу вас огорчить. нововведение по очистке нефти от воды обернулась другими неприятностями. если при перегоне неочищенной нефти вода в ней имела турбулентное течение, то после очистки получилось ламинарное течение и о чудо, появилась ручейковая коррозия которая вывела охрененный парк трубопроводов из эксплуатации.
так что пишу..пишу..
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Цитата:
Сообщение от hudoi
на фоне остальных компаний лидер по реализации природоохранных мероприятий,
этого я не знаю. у нас много аварий которые скрываются, но наверняка так же действуют и другие компании. так что тут пиар менеджмент рулит.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Цитата:
Сообщение от hudoi
Заявлять об недостаточном финансировании , это извините вообще не аргумент.
ну вы же не первоклассник, вроде здравомыслящий человек. так объясните включение в бюджет затраты на любую диагностику, если она не предусмотрена какими либо право устанавливающими документами? просто мэр захотел и включил? а потом вы же придете и начнете тыкать на необоснованность повышения тарифов по жку!
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Цитата:
Сообщение от hudoi
вообще гораздо менее агрессивная чем нефтесодержащая жидкость
тут бабушка надвое сказала. скважина скважине рознь. я конечно имею только косвенное отношение к нефти, но наслышан.. нефть у нас частенько настолько обогащена таблицей менделеева, что практически царскую водку качаем.
спешу вас огорчить. нововведение по очистке нефти от воды обернулась другими неприятностями. если при перегоне неочищенной нефти вода в ней имела турбулентное течение, то после очистки получилось ламинарное течение и о чудо, появилась ручейковая коррозия которая вывела охрененный парк трубопроводов из эксплуатации. так что пишу..пишу..
Вы про другое сейчас пишите.
Количество инцидентов и аварий на нефтесборах кратно выше. Это факт. А вы пишите, что корродируют и трубы с подготовленной нефтью. Так это никто и не отрицает. Другой перекачиваемый флюид, по другому и корродирует...
Цитата:
Сообщение от lexx816
ну вы же не первоклассник, вроде здравомыслящий человек. так объясните включение в бюджет затраты на любую диагностику, если она не предусмотрена какими либо право устанавливающими документами? просто мэр захотел и включил? а потом вы же придете и начнете тыкать на необоснованность повышения тарифов по жку!
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПБ 10-573-03
Смотрите на разделы ПБ:
4.4. Контроль. Общие положения
4.4.1. Организация-изготовитель, монтажная или ремонтная организация обязаны применять такие виды и объемы контроля своей продукции, которые гарантировали бы выявление недопустимых дефектов, ее высокое качество и надежность в эксплуатации. При этом объем контроля должен соответствовать требованиям Правил.
Система контроля качества продукции должна включать:
а) проверку аттестации персонала;
б) проверку сборочно-сварочного, термического и контрольного оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов;
в) контроль качества основных материалов;
г) контроль качества сварочных материалов и материалов для дефектоскопии;
д) операционный контроль технологии сварки;
е) неразрушающий контроль качества сварных соединений;
ж) разрушающий контроль качества сварных соединений;
з) контроль исправления дефектов. 4.4.2. Основными методами неразрушающего контроля материалов и сварных соединений являются:
визуальный и измерительный;
радиографический;
ультразвуковой;
радиоскопический*;
капиллярный или магнитопорошковый;
токовихревой;
стилоскопирование;
замер твердости; гидравлическое испытание.
* Допускается применять только по инструкции, согласованной в установленном порядке.
Кроме этого, могут применяться другие методы (акустическая эмиссия и др.).
Выбор видов контроля должен производиться конструкторской организацией в соответствии с требованиями Правил, НД на изделие и сварку и указываться в конструкторской документации.
Вам не представляется странным столь избирательный подход к процессу контроля? Когда из перечисленного используется только один "гидравлическое испытание".
Дальше.
4.6. Радиографический и ультразвуковой контроль
4.6.1. Радиографический и ультразвуковой контроль должен применяться для выявления внутренних дефектов в сварных соединениях (трещин, непроваров, пор, шлаковых включений и т.д.).
Применение того или другого контроля или их сочетания должно производиться в соответствии с п. 4.4.2 Правил и НД (ПТД).
4.6.2. Радиографический и ультразвуковой контроль качества сварных соединений должен производиться в соответствии НД, согласованной в установленном порядке.
4.6.3. Обязательному ультразвуковому контролю в трубопроводах (и их элементах) из стали перлитного и мартенситно-ферритного классов подлежат:
а) все стыковые сварные соединения трубопроводов I и II категории с толщиной стенки 15 мм и более - по всей длине соединения, за исключением сварных соединений литых деталей;
б) сварные соединения, ультразвуковой контроль которых предусмотрен НД (ПТД) по сварке.
Все сварные соединения труб контролируются ультразвуковой дефектоскопией с двух сторон от оси шва, а сварные соединения труб с литыми и другими фасонными деталями - с одной стороны (со стороны трубы).
Ультразвуковому контролю должны подвергаться только соединения с полным проплавлением (без конструктивного непровара).
4.6.4. Ультразвуковому контролю или радиографии в трубопроводах из стали перлитного и мартенситно-ферритного классов подлежат:
а) все продольные сварные соединения трубопроводов всех категорий, их деталей и элементов - по всей длине соединений;
б) все поперечные сварные соединения трубопроводов I категории с наружным диаметром 200 мм и более при толщине стенки менее 15 мм - по всей длине соединений;
в) поперечные стыковые сварные соединения трубопроводов I категории с наружным диаметром менее 200 мм при толщине стенки менее 15 мм, а также трубопроводов II категории с наружным диаметром 200 мм и более при толщине стенки менее 15 мм - в объеме не менее 20 % (но не менее пяти стыков) от общего числа однотипных стыков трубопроводов, выполненных каждым сварщиком (по всей длине соединения);
г) поперечные стыковые сварные соединения трубопроводов II категории с наружным диаметром менее 200 мм при толщине стенки менее 15 мм - в объеме не менее 10 % (но не менее четырех стыков) от общего числа однотипных стыков трубопровода, выполняемых каждым сварщиком (по всей длине соединения);
д) поперечные стыковые сварные соединения трубопроводов III категории в объеме не менее 5 % (но не менее трех стыков) от общего числа однотипных стыков трубопровода, выполненных каждым сварщиком (по всей длине соединения);
е) поперечные стыковые сварные соединения трубопроводов IV категории в объеме не менее 3 % (но не менее двух стыков) от общего числа однотипных стыков трубопровода, выполненных каждым сварщиком (по всей длине соединения);
ж) все угловые сварные соединения деталей и элементов трубопроводов с внутренним диаметром привариваемых штуцеров (труб, патрубков) 100 мм и более независимо от толщины стенки - по всей длине проверяемых соединений;
з) угловые сварные соединения деталей и элементов трубопроводов с внутренним диаметром привариваемых штуцеров (труб, патрубков) менее 100 мм, поперечные стыковые сварные соединения литых элементов труб с литыми деталями (см. п. 4.6.3 а), а также другие сварные соединения, не указанные в настоящей статье, - в объеме, устанавливаемом НД и ПТД по сварке.
Установленные в пп. 4.6.4 д) и 4.6.4 е) требования по объему контроля распространяются на сварные соединения трубопроводов III и IV категорий с наружным диаметром не более 465 мм. Для сварных соединений трубопроводов большего диаметра объемы контроля устанавливаются техническими условиями на трубопровод, НД и ПТД на сварку.
Требования к контролю сварных стыковых соединений элементов трубопроводов, расположенных под углом менее 60° к продольной оси трубопровода, должны соответствовать требованиям к продольным соединениям; для других значений угла сварные соединения рассматриваются как поперечные.
Выбор метода контроля (ультразвуковой дефектоскопии или радиографии) для перечисленных в настоящей статье сварных соединений должен производиться исходя из возможностей обеспечения более полного и точного выявления недопустимых дефектов с учетом особенностей физических свойств металла, а также освоенности и совершенства методики контроля для данного вида сварных соединений на конкретных изделиях.
4.6.5. Обязательной радиографии подлежат все места пересечения продольных и поперечных сварных соединений трубопровода, подвергаемых ультразвуковому контролю согласно п. 4.6.3.
4.6.6. Поперечные стыковые соединения сварных секторных отводов (колен) для трубопроводов III и IV категорий должны подвергаться ультразвуковому контролю или радиографии в утроенном объеме по сравнению с нормами, установленными в пп. 4.6.4 д) и 4.6.4 е), при удвоенном количестве минимального числа контролируемых стыков.
4.6.7. На изделиях из стали аустенитного класса, а также в местах сопряжения элементов из стали аустенитного класса с элементами из стали перлитного и мартенситно-ферритного классов обязательной радиографии подлежат:
а) все стыковые сварные соединения элементов трубопроводов, за исключением выполненных контактной сваркой, - по всей длине соединения;
б) все стыковые сварные соединения литых элементов, а также труб с литыми деталями - по всей длине соединения;
в) все угловые соединения деталей и элементов трубопроводов с внутренним диаметром привариваемых штуцеров (труб, патрубков) 100 мм и более независимо от толщины стенки - по всей длине соединения;
г) другие сварные соединения (в том числе угловые), не указанные в настоящей статье, - в объеме, установленном требованиями НД (ПТД) по сварке.
4.6.8. При одновременном изготовлении или монтаже в одной организации или объекте нескольких трубопроводов (или деталей и элементов для разных трубопроводов) с однотипными сварными соединениями, контролируемыми в объеме менее 100 %, объем контроля разрешается определять не от одного трубопровода, а от всей партии (серии, группы) трубопроводов.
При этом в одну партию могут быть объединены трубопроводы, цикл изготовления которых по сборочно-сварочным работам термообработке и контролю качества сварных соединений не превышает трех месяцев.
При монтаже трубопроводов данное разрешение допускается использовать только в том случае, когда все работы по выполнению соответствующих однотипных сварных соединений на объекте производятся одной организацией.
4.6.9. Сварные соединения деталей из легированных теплоустойчивых сталей перлитного класса, выполненные при температуре ниже 0 °С без предварительного и сопутствующего подогрева в зоне сварки, должны быть проконтролированы по всей длине соединений радиографией или ультразвуком.
4.6.10. Стыковые сварные соединения, которые были подвергнуты ремонтной переварке, должны быть проверены радиографией или ультразвуком по всей длине сварных соединений. Ремонтные заварки выборок металла должны быть проверены радиографией или ультразвуком по всему участку заварки, включая зону термического влияния сварки в основном металле. Кроме того, поверхность участка должна быть проверена магнитопорошковой или капиллярной дефектоскопией. При заварке по всей толщине стенки контроль поверхности должен производиться с обеих сторон, за исключением случаев недоступности внутренней стороны для контроля.
4.6.11. При невозможности осуществления ультразвуковой дефектоскопии или радиографического контроля из-за недоступности отдельных сварных соединений или неэффективности этих методов контроля (в частности, швов приварки штуцеров и труб внутренним диаметром менее 100 мм) контроль качества этих сварных соединений должен производиться другими методами в соответствии с инструкцией, согласованной в установленном порядке.
4.6.12. При выборочном контроле отбор контролируемых сварных соединений должен проводиться отделом технического контроля предприятия из числа наиболее трудновыполнимых или вызывающих сомнения по результатам визуального и измерительного контроля.
4.6.13. Если при выборочном контроле сварных соединений, выполненных сварщиком, будут обнаружены недопустимые дефекты, то контролю должны быть подвергнуты все однотипные сварные соединения по всей длине, выполненные данным сварщиком на трубопроводе за период времени, прошедший после предыдущего контроля сварных соединений изделия этим же методом.
4.6.14. Разрешается замена радиографического и ультразвукового контроля на другие методы контроля при условии согласования применяемого метода контроля со специализированной организацией и Госгортехнадзором России. 4.7. Капиллярный и магнитопорошковый контроль
4.7.1. Дополнительными видами контроля, устанавливаемыми чертежами, НД (ПТД) с целью определения поверхностных или подповерхностных дефектов, являются капиллярный и магнитопорошковый контроль сварных соединений и изделий.
4.7.2. Капиллярный и магнитопорошковый контроль должны проводиться в соответствии с методиками контроля, согласованными в установленном порядке.
4.7.3. Класс и уровень чувствительности капиллярного и магнитографического контроля должны устанавливаться чертежами НД (ПТД).
Заметили то, что кругом должны.. должны.. должны..?
4.12. Гидравлическое испытание
4.12.1. Гидравлическому испытанию с целью проверки прочности и плотности трубопроводов и их элементов, а также всех сварных и других соединений подлежат:
а) все элементы и детали трубопроводов; их гидравлическое испытание не является обязательным, если они подвергались 100 % контролю ультразвуком или иным равноценным методом неразрушающей дефектоскопии;
б) блоки трубопроводов; их гидравлическое испытание не является обязательным, если все составляющие их элементы были подвергнуты испытанию в соответствии с пунктом «а», а все выполненные при их изготовлении и монтаже сварные соединения проверены методами неразрушающей дефектоскопии (ультразвуком или радиографией) по всей протяженности;
в) трубопроводы всех категорий со всеми элементами и их арматурой после окончания монтажа.
4.12.2. Допускается проведение гидравлического испытания отдельных и сборных элементов совместно с трубопроводом, если при изготовлении или монтаже невозможно провести их испытания отдельно от трубопровода.
4.12.3. Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов, их блоков и отдельных элементов должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2).
Арматура и фасонные детали трубопроводов должны подвергаться гидравлическому испытанию пробным давлением в соответствии с НД.
4.12.4. Максимальная величина пробного давления устанавливается расчетом на прочность по НД, согласованной в установленном порядке.
Величину пробного давления выбирает организация-изготовитель (проектная организация) в пределах между минимальным и максимальным значениями.
4.12.5. Для гидравлического испытания должна применяться вода с температурой не ниже +5 °С и не выше +40 °С.
Гидравлическое испытание трубопроводов должно производиться при положительной температуре окружающего воздуха. При гидравлическом испытании паропроводов, работающих с давлением 10 МПа (100 кгс/см2) и выше, температура их стенок должна быть не менее +10 °С.
4.12.6. Давление в трубопроводе следует повышать плавно. Скорость подъема давления должна быть указана в НД на изготовление трубопровода.
Использование сжатого воздуха для подъема давления не допускается.
4.12.7. Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами. При этом выбираются манометры одного типа с одинаковыми классом точности, пределом измерения и ценой деления.
Время выдержки трубопровода и его элементов под пробным давлением должно быть не менее 10 мин.
После снижения пробного давления до рабочего производится тщательный осмотр трубопровода по всей его длине.
Разность между температурами металла и окружающего воздуха во время испытания не должна вызывать выпадения влаги на поверхностях объекта испытаний. Используемая для гидроиспытания вода не должна загрязнять объект или вызывать интенсивную коррозию.
4.12.8. Трубопровод и его элементы считаются выдержавшими гидравлическое испытание, если не обнаружено: течи, потения в сварных соединениях и в основном металле, видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва.
Как видите гидравлические испытания являются частью из перечня мероприятий обеспечивающих безопасную эксплуатацию трубопроводов. Поэтому мне представляется странным когда ссылаются только на один метод контроля ничего не говоря про другие, которые являются обязательными. Почему так?
Добавлено через 8 минут 49 секунд
Цитата:
Сообщение от hudoi
их гидравлическое испытание не является обязательным, если они подвергались 100 % контролю ультразвуком или иным равноценным методом неразрушающей дефектоскопии;
По моему весьма характерный пункт.
__________________
Состояние современного российского общества квалифицируется как глубокая социально-психическая деградация, детерминированная антигуманным преступным и аморальным социально-экономическим регрессивным укладом. (откуда-то из сети).
Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев. Платон.
Эффективность - отношение кайфа к геморрою. Елиферов В.Г.
тут бабушка надвое сказала. скважина скважине рознь. я конечно имею только косвенное отношение к нефти, но наслышан.. нефть у нас частенько настолько обогащена таблицей менделеева, что практически царскую водку качаем.
Согласен. Скважина скважине рознь. Но рост количества порывов растёт вслед за обводнённостью месторождений.
__________________
Состояние современного российского общества квалифицируется как глубокая социально-психическая деградация, детерминированная антигуманным преступным и аморальным социально-экономическим регрессивным укладом. (откуда-то из сети).
Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев. Платон.
Эффективность - отношение кайфа к геморрою. Елиферов В.Г.
это все вышеперечисленное относится к строительству!
хотя говнопроводы ни разу на моем небольшом опыте не подвергались 100% рентгену, да и вообще ни какой процент не идет по сметам. только гидроиспытания, а по этому ПБ допускается..значит не нарушение.
но! эксплуатация это уже другой коленкор, им то что делать? выкапывать трубу и светить?
нонче на подготовленную нефть присадки всякие пихают чтоб воду растворить в нефти, чтоб она в осадок не падала.
Пихают. Что-то типа - "Насос-дозатор установки подачи ингибитора УДХ 2Б.М"
Но мы отвлеклись. Так должны были делать обязательную дефектоскопию трубопроводов или не должны?
Добавлено через 59 секунд
Цитата:
Сообщение от lexx816
это все вышеперечисленное относится к строительству!
lexx816,ну вы название то ПБ прочитайте.
__________________
Состояние современного российского общества квалифицируется как глубокая социально-психическая деградация, детерминированная антигуманным преступным и аморальным социально-экономическим регрессивным укладом. (откуда-то из сети).
Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев. Платон.
Эффективность - отношение кайфа к геморрою. Елиферов В.Г.
Но рост количества порывов растёт вслед за обводнённостью месторождений.
не
рост количества порывов растет от жадности отдельно взятого НГДУ. от неохоты делать капремонт и от нежелания использовать современные материалы.
парк трубы стареет. какая бы труба волшебная не была, она имеет свой срок эксплуатации.
а так как мы строим, то этот срок надо делить на три.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
прочитал, что изменилось то?
Цитата:
Сообщение от hudoi
4.4.1. Организация-изготовитель, монтажная или ремонтная организация обязаны применять такие виды и объемы контроля своей продукции, которые гарантировали бы выявление недопустимых дефектов, ее высокое качество и надежность в эксплуатации. При этом объем контроля должен соответствовать требованиям Правил.
Зачем выкапывать? Датчик на входе, возможно какой-то участок надо откопать что бы повесить датчик. Тут точно не знаю.
Знаю как дюкера обследуют. Датчик на одной стороне реки датчики на другой.
Для больших диаметров есть ещё внутритрубная диагностика...
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Цитата:
Сообщение от lexx816
прочитал, что изменилось то?
Как что?
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Это не только:
Цитата:
Сообщение от lexx816
это все вышеперечисленное относится к строительству!
Цитата:
Сообщение от lexx816
это про кого написано?
Это написано про ТВК или организацию которую она привлекала для ремонта трубопроводов. Или в городе ремонт сетей не ведут?
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Цитата:
Сообщение от lexx816
не рост количества порывов растет от жадности отдельно взятого НГДУ. от неохоты делать капремонт и от нежелания использовать современные материалы.
Я так пишу потому потому, что в делал анализ аварийности на трубопроводном транспорте в ОАО "СН-МНГ" для Кима А.И. в его бытность главным инженером. Начиная с самого начала ведения учета аварий на трубах в МНГ, ну и ранее как она называлась...
__________________
Состояние современного российского общества квалифицируется как глубокая социально-психическая деградация, детерминированная антигуманным преступным и аморальным социально-экономическим регрессивным укладом. (откуда-то из сети).
Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев. Платон.
Эффективность - отношение кайфа к геморрою. Елиферов В.Г.